Resistencia y estabilidad, aptitud al servicio, acciones en la edificación, cimientos, estructuras de acero, fábrica, madera
por
#325901
hola a todos,

estamos calculando una losa aligerada de forjado en cype

como armado base se usan redondos del 10 cada 10

me gustaría saber ¿cómo se determina este armado base? , ¿la norma EHE 08 especifica algo? ¿podéis citar el artículo?

vi este mensaje que plantea esta misma cuestión pero según mi entender quedó sin contestar ese punto

http://www.soloingenieria.net/foros/viewtopic.php?f=7&t=17970&p=146263&hilit=armadura+base+losa+EHE+08#p146263


gracias por adelantado
por
#325905
maxilian escribió:... me gustaría saber ¿cómo se determina este armado base? , ¿la norma EHE 08 especifica algo? ¿podéis citar el artículo?


1) Norma EH
¿Has oido hablar de cosas llamadas "cuantía geométrica" y "cuantía mecánica"? Búscate una EH en pdf, le das a "buscar"; pones la palabra "cuantia" y le das. Después te lees todos los artículos donde aparezca.
2) Fijar armado base
Si por cuantía es de todas formas un armado pequeño (casi seguro que menor que ø10/10 cm):
---> calculas sin armado
--->das un vistazo a las armaduras (probablemente te salga un bosque)
---> fijas un armado base que te cubra los mínimos (o incluso más aunque sobredimensiones)
NOTA: en armados -por lo menos yo, allá cada cual- es preferible sobredimensionar a poner un galimatías de ferralla que se pueden armar un trifostio del cop.. en obra. Preferible un armado facilito. Em losas concretamente por grandes zonas. Además el cortado, curvado y colocado de ferralla exacta, te puede llevar más en mano de obra que lo que te ahorres en hierro.
Palabras clave
Temas similares

Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 3 invitados

Permisos de mensaje

No puede abrir nuevos temas en este Foro
No puede responder a temas en este Foro
No puede editar sus mensajes en este Foro
No puede borrar sus mensajes en este Foro
No puede enviar adjuntos en este Foro