Propagación interior y exterior, evacuación, instalaciones de protección contra incendios, intervención de bomberos, resistencia al fuego de la estructura
por
#327888
buenas, un cliente se está mudando de oficina a un piso (<90 m2), planta 1ª, el resto del edificio de viviendas. es en régimen de alquiler. el propietario antes de entrar le ha dicho que tiene que instalar una puerta cortafuego a 1 m aprox de la entrada (en el interior) por normativa.

desconozco totalmente a qué normativa se refiere y dudo muy mucho de la utilidad de una puerta de estas características a 1 m escaso de la puerta de entrada (puerta normal de vivienda). la oficina tiene unas 4 dependencias + baño. paredes interiores de pladur.

agradezco vuestras respuestas.
Avatar de Usuario
por
#327975
Yo lo primero que haría es consultar si es posible montar una oficina en ese edificio. Una vez el técnico del ayuntamiento te diga que es viable, deberás hacer un proyecto de actividad. Para esto debes ver que tipo de instalaciones tiene el piso y si cumplen con la normativa para oficinas, partiendo de eso sabrás si es necesario la puerta o no.
Saludos y espero haberte ayudado
por
#327976
gracias por tu respuesta. ya había una empresa antes en el mismo local, por lo que doy por hecho que está todo en regla en ese aspecto. el dueño dice que aprovechando que entra una nueva empresa lo pone bonito....e instala una puerta cortafuegos?!
por
#329103
Por poner que no quede. Será que el propietario tiene miedo que se queme la oficina y la puerta de entrada y entonces se propague el incendio por el pasillo.
por
#329120
solucionado.

conversión de un edificio de oficina en primera planta + almacenes en resto de plantas --> oficina primera planta + viviendas resto de plantas.

es necesario redimensionar los rellanos para adecuar distancias en escaleras, paredes con ascensor, ..... y poner compuertas cortafuegos en cada planta.

ahí estaba el truco.

desaparece la puerta de la oficina antes de la cortafuegos para estar después de la cortafuegos (se reduce el tamaño de la oficina por tanto)

y sí, las viviendas ya estaban ahí, por lo que imagino que es adecuación a normativa del edificio completo.
Palabras clave
Temas similares

Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 1 invitado

Permisos de mensaje

No puede abrir nuevos temas en este Foro
No puede responder a temas en este Foro
No puede editar sus mensajes en este Foro
No puede borrar sus mensajes en este Foro
No puede enviar adjuntos en este Foro