Protección frente a la humedad, recogida y evacuación de residuos, calidad del aire interior, suministro de agua, evacuación de aguas
por
#32909
HOla a todos!!Tengo un problema para calcularme la ventilacion de un garaje que estoy haciendo para el proyecto fin de carrera. Me he leido todo lo que se ha puesto aky sobre este tema, pero nose se calculan las dimensiones de los conductos. El garaje tiene una superficie de 750m2, 13 plazas de garaje y por lo tanto un caudal de 1560l/s calculado por el codigo tecnico (5616 m3/h). Ahora a partir de aqui no se hacer nada mas, nose que extractor poner, nose el numero ni la dimension de los tubos, el numero de las rejillas de extraccion. Por el codigo tecnico nose sacar nada. Si pudierais ayudarme, me corre mucha prisa. Gracias
Avatar de Usuario
por
#32911
Bienvenida Pepita , mirate en la web de Soler & Palau un programa que se denomina Easyvent , que te calcula motores y conductos , con él tendras los resultados y si miras en foros el tema ventilación de garajes podras deducir el calculo teorico que debes aplicar pues hay diversos hilos al respecto .
Saludos :D
por
#32973
Hola PEPITA,

Buenu, primero de todo, decirte que si se lee bien el CTE se puede sacar casi todo de ahi. Es como un jeroglífico, pero está ahi.

Caudales --> Garaje --> 120 l/s x plaza parking + 0.7 x m2 trastero
1 red de extracción cada 15 plazas de parking.

De momento bien, no? Supongo que esto lo habrás tenido en cuenta. ç
Ahora hay un par de frases en el CTE que lo explican todo (no las se de memoria, perdona si no son exactas):

- Se colocará una abertura de extracción cada 100m2
- No puede haber dos aberturas de extracción separadas a mas de 10m
- no debe quedar ninguna zona con riesgo de estancamiento de aire viciado
- debe haber mas de 3 metros en horizontal a cualquier abertura de admisión de aire.

Es decir, te esta diciendo el número mínimo de rejillas de extracción a colocar, cómo distribuirlas (asigna cículos de 10 m. de radio a cada una y que cojan toda la superfície), donde colocarlas preferentemente (asegurar renovación en rincones, zonas de trasteros y zonas apartadas), y como se distribuyen las aberturas de admisión.
Con respecto a la admisión, lo lógico es colocar las mismas rejillas para aunar costes y material, ademas de repartirlas simetricamente a las de extracción para asegurar un flujo uniforme en todo el área.
A partir de ahi, eres libre de hacer el diseño que quieras, pero con esto te asegura que ya vas a empezar a ver ciertas restricciones en el trazado.
Evita diseños de conducciones revirados, hazlo facil y procura que los conductos principales sean lo más rectos posibles, pero eso si, intenta llegar a todos los sitios. El truco está en que cualquier pto del garage esté a menos de 10m de cualquier rejilla de extracción. A partir de ahi, diseña la admisión.

Suerte, y aqui estamos
por
#32976
Muchas gracias por contestar, pero mi principal duda es cuanto tienen que medir los conductos de ventilación. Las secciones de tubo que se calcular son las del resto de la vivienda, pero supongo que los tubos de extraccion del garaje se calcularan de manera diferente.
por
#33083
Según CTE, no recuerdo el apartado, pero está en DIMENSIONADO:

Conductos de extracción forzada --> Su=2.5xq en zonas adyacentes a habitadas, y Su=2xq para zonas que no son adyacentes a habitables.

Si es natural --< Su = 4xq

Secciones mínimas a cumplir en cm2, con el q(l/s)
Avatar de Usuario
por
#33092
Hola Pepita, para calcular el tamaño de los conductos lo que se suele hacer es calcular el caudal de aire que pasa por cada tramo y se dimensiona el conducto para que la velocidad por la que pasa el aire en cada tramo sea inferior a 10 m/s. Saludos.
Avatar de Usuario
por
#33099
FER_NANDO escribió:
Conductos de extracción forzada --> Su=2.5xq en zonas adyacentes a habitadas, y Su=2xq para zonas que no son adyacentes a habitables.


Ojo que estas fórmulas han cambiado con la modificación de errores del CTE. La fórmula Su = 2xq para zonas no adyacentes a habitables pasa a ser de Su = 1xq
Palabras clave
Temas similares

Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 0 invitados

Permisos de mensaje

No puede abrir nuevos temas en este Foro
No puede responder a temas en este Foro
No puede editar sus mensajes en este Foro
No puede borrar sus mensajes en este Foro
No puede enviar adjuntos en este Foro