Propagación interior y exterior, evacuación, instalaciones de protección contra incendios, intervención de bomberos, resistencia al fuego de la estructura
por
#330
Hola!
Acerca de la tapa que abre el armario de la comuna seca...
¿Alguna norma especifica que el cristal tenga que ser de metacrilato?
He consultado Normativa UNE (23.405), y no especifica nada de este aspecto.
Pues resulta que un proveedor me dice que en algunas zonas exigen que dicho panel de cierre (columna seca) sea de vidrio, en lugar de metacrilato, lo cual no me parece muy adecuado...
Si no existe norma al respecto, considero mas adecuado instalar panel de metacrilato... por varios motivos.
Gracias. :amo
Avatar de Usuario
por
#342
Hola mozart.
Como te decíamos tama y yo, el cristal se está retirando de los equipos de protección contra incendios. Una tapa de metacrilato, por ejemplo, vale perfectamente.
Respecto a lo que te comenta el proveedor, que te lo justifique: quién se lo exige, y en base a qué criterio o normativa :mira
Un saludo
Palabras clave
Temas similares

Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 1 invitado

Permisos de mensaje

No puede abrir nuevos temas en este Foro
No puede responder a temas en este Foro
No puede editar sus mensajes en este Foro
No puede borrar sus mensajes en este Foro
No puede enviar adjuntos en este Foro