Fuga de corriente a tierra en vivienda (Valoración de 4.00 sobre 5, resultante de 1 votos)

Instaciones eléctricas de baja, media y alta tensión; cables y accesorios, falsificaciones, métodos y técnicas de energía, data center, medida y control eléctrico
por
#330114
Buenas,
necesitaba alguna idea en este asunto que llevo días sin solucionarlo.

En una vivienda de suministro B1 es decir bifásica, me llama el propietario para decirme que a veces se encuentra el diferencial disparado.
El edificio tiene instalación de puesta a tierra, etc.

Lo primero que pienso es la caldera, tras comprobar toda la instalación veo que no es el problema, desconecto la caldera de la red, y el problema continúa..

Mi sorpresa es que entre neutro y tierra hay 63V. :surprise

Con un equipo de fugas, veo que en la linea de tierra hay 11mA, eso sí he desconectado previamente el suministro eléctrico de la vivienda.

Por lo que entiendo puede haber una fuga de corriente por tubería de agua de algún vecino?

Cómo podría saber de dónde viene esa fuga de corriente?

Espero vuestra ayuda, un saludo y gracias :majesty
por
#330409
EAO escribió:Buenas,
necesitaba alguna idea en este asunto que llevo días sin solucionarlo.

En una vivienda de suministro B1 es decir bifásica, me llama el propietario para decirme que a veces se encuentra el diferencial disparado.
El edificio tiene instalación de puesta a tierra, etc.

Lo primero que pienso es la caldera, tras comprobar toda la instalación veo que no es el problema, desconecto la caldera de la red, y el problema continúa..

Mi sorpresa es que entre neutro y tierra hay 63V. :surprise

Con un equipo de fugas, veo que en la linea de tierra hay 11mA, eso sí he desconectado previamente el suministro eléctrico de la vivienda.

Por lo que entiendo puede haber una fuga de corriente por tubería de agua de algún vecino?

Cómo podría saber de dónde viene esa fuga de corriente?

Espero vuestra ayuda, un saludo y gracias :majesty


Hola.
Es muy difícil saber de dónde vienen las fugas de corriente, sobre todo si dices que lo has detectado con la instalación de tu cliente cortada.
Tendrás que involucrar a los vecinos, preguntándoles si les pasa a ellos y pidiéndoles el favor de cortarles momentáneamente el suministro por si desaparece la fuga en tu medidor.
Suerte e infórmanos si lo solucionas.

Lijster
Palabras clave
Temas similares

Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 0 invitados

Permisos de mensaje

No puede abrir nuevos temas en este Foro
No puede responder a temas en este Foro
No puede editar sus mensajes en este Foro
No puede borrar sus mensajes en este Foro
No puede enviar adjuntos en este Foro