#330890
Hola, necesitaría saber como como se estima la potencia eléctrica en kw a suministrar al cuadro de potencia para una cámara de 3 compresores de 20 kW cada uno, entiendo que hay que solicitar la potencia en el peor de los casos y a pleno re compresores, el problema es que no tenemos mucho margen, en este caso serían
60 kW. verdad,

Gracias,
Avatar de Usuario
por
#330896
Sin pretender ofender va a
ser que no.
Primero de todo seguramente sean kW térmicos y no eléctricos las potencias de compresores que mencionas.
Además mira a ver si hay algún componente más de la instalación que sea eléctrico, nose ventiladores, resitencias, señalizaciones del cuadro, maniobra....etc.
Al final como bien dices súmalo todo y esa es la potencia eléctrica consumida por tu instalación.
Un saludo.
PD. Con 60 kW eléctricos para esa instalación debería de sobrar.
por
#330954
Bueno. A ver.

Tienes que ver cual es el funcionamiento del sistema.

Los tres compresores en algún caso van a estar funcionando a la vez? (habrá alguno de reserva)

Los arranques son simultaneos, son escalonados,etc.........

Los motores en los arranques pueden llegar a consumir hasta 5 veces la Inominal.

Otra cosa, debes preparar la instalación, el cuadro, incluso solicitar a la compañia la máxima potencia, aunque luego contrates bastante menos.

Lo importante es saber si van a trabajar los motores simultaneamente, y contratar un poco mas (la correspondiente a al IGA superior por ejemplo).

Piensa que de esta forma si te pasas en momentos puntuales, te pueden penalizar por exceso de potencia, pero quizas te compense con respecto a contratar mas potencia.
por
#331026
Independientemente de si esa potencia es eléctrica o frigorífica, debes contemplar la totalidad de potencia de los equipos (compresores, evaporadores, ventiladores, alumbrado de cámaras, puertas automáticas si es el caso, etc.) Si es una nueva contratación, tendrás oficinas, aseos, etc. Si sólo es una ampliación de potencia, tendrás que tener en cuenta lo anterior. La potencia de los elementos de maniobra es despreciable, frente a los equipos de potencia.

Suerte.
Palabras clave
Temas similares

Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 0 invitados

Permisos de mensaje

No puede abrir nuevos temas en este Foro
No puede responder a temas en este Foro
No puede editar sus mensajes en este Foro
No puede borrar sus mensajes en este Foro
No puede enviar adjuntos en este Foro