Chicos
He encontrado un truquillo que me ha dicho un amigo para dimensionar naves, no se si será muy correcto, se trata de en los muros piñón
Considerar los nudos superiores de los pilares y pilarillos hastiales como que solo se mueven en el plano YZ (osea en el plano de esa fachada) y que no se mueven en el plano perpendicular debido al arriostramiento de las correas...(pongo una vinculación exterior carrito YZ)
Como veis esto de "LEGAL" ???
La nave así me cumple jajaja... no me deja poner cruces de san Andrés por que son incompatibles ya que está impedido el movimiento en el plano YZ...aunque luego constructivamente se pondrán...
Sino la otra forma para que me cumpla sin tener que hacer royos raros es está disposición (paso foto):

En esta última me salen:
Piñones
IPE 240 pilares / IPE 220 pilarillos / IPE 200 dinteles
Portico tipo
IPE 240 pilares / IPE 220 dinteles
Vigas longitudinales IPE 100 / aunque pondré UPN mejor, para el apoyo de los paneles prefabricados, que opinaís?
Gracias
He encontrado un truquillo que me ha dicho un amigo para dimensionar naves, no se si será muy correcto, se trata de en los muros piñón
Considerar los nudos superiores de los pilares y pilarillos hastiales como que solo se mueven en el plano YZ (osea en el plano de esa fachada) y que no se mueven en el plano perpendicular debido al arriostramiento de las correas...(pongo una vinculación exterior carrito YZ)
Como veis esto de "LEGAL" ???
La nave así me cumple jajaja... no me deja poner cruces de san Andrés por que son incompatibles ya que está impedido el movimiento en el plano YZ...aunque luego constructivamente se pondrán...
Sino la otra forma para que me cumpla sin tener que hacer royos raros es está disposición (paso foto):

En esta última me salen:
Piñones
IPE 240 pilares / IPE 220 pilarillos / IPE 200 dinteles
Portico tipo
IPE 240 pilares / IPE 220 dinteles
Vigas longitudinales IPE 100 / aunque pondré UPN mejor, para el apoyo de los paneles prefabricados, que opinaís?