La explicación es sencilla, antes de nada todas las centrales de regulación en función de la temperatura exterior, tienen la opción de instalarle a mayores la sonda ambiente en alguna de las viviendas, esta sonda ambiente que se coloca dentro de alguna vivienda puede ser manipulable por el usuario en caso de instalaciones unifamiliares y no manipulables por el usuario en instalaciones centralizadas, solamente manipulables por el técnico.
La misión de estas sondas es tener un control mucho más preciso de las temperaturas y controlar la inercia térmica del edificio. Pongamos un ejemplo, en el exterior hemos tenido una temperatura de 5ºC durante una semana, pero uno de los días hace sol y la temperatura exterior sube a 18-20ºC, si solo tenemos la sonda exterior, ese día soleado la v3v mandará cerrar y los radiadores quedarán totalmente fríos, pero en el interior de las viviendas los vecinos notarán frio, debido a que el edificio no ha sido capaz de subir de temperatura tan rápidamente como lo ha hecho la temperatura exterior, es decir la inercia del edificio, no va al compas de la temperatura de la calle, por eso teniendo sonda ambiente, cuando la temperatura en el exterior suba a 18-20º, ordenará a la central de regulación que no cierre del todo y ajuste teniendo en cuenta las 2 sondas.