Instaciones eléctricas de baja, media y alta tensión; cables y accesorios, falsificaciones, métodos y técnicas de energía, data center, medida y control eléctrico
por
#334870
Hola que tal, como soy nuevo en el foro aprovecho para saludaros.

La cuestión es que en el cuadro de una máquina tengo que poner dos diferenciales uno de 30mA y otro de 300mA. ya que tengo en la instalación luminaria y según normativa tengo que protegerla con 30mA. Mi pregunta es la siguiente:
Si la luminaria que pongo en la máquina va a 24VDC tengo que poner igualmente el diferencial de 30mA para iluminación o puedo alimentar toda la máquina con el diferencial de 300mA.

Gracias
por
#334885
Me temo que no, si tienes que poner uno de 30 mA, no puedes poner esa protección de 300 mA. Lo que indica es el máximo de corriente diferencial residual que puede derivarse.
por
#334903
Hola gracias por tu respuesta, pero creo que no me he explicado muy bien. A ver yo lo que haría sería poner después del seccionador de alimentación de la máquina los dos diferenciales, el de 30mA y el de 300mA pero no en serie si no que cada uno alimentaria a un circuito. Es decir el de 30mA sería sólo para la luminaria que este caso es de 230Vac y el de 300mA para el resto de la máquina ya que ésta lleva servos y no puedo alimentarlo con 30mA porque tienen una fuga permanente que me hace saltar el diferencial de 30mA.
Ahora lo que yo quiero es evitar tener que poner el diferencial de 30mA y alimentar toda la máquina con 300mA, entonces mi pregunta es si yo cambio la luminaria a 24Vdc, con esta tensión podría evitar tener que separar los circuitos.

Gracias.
Avatar de Usuario
por
#334904
Contenido
Sin conocer la máquina;
¿Es más barato un trafo y una luminaria a 24v que un diferencial??
No se si te compensa......
Un saludo.
por
#334906
Hola,

La máquina ya tiene una fuente de alimentación de 230Vac a 24Vdc, con lo que sólo tendría que cambiar 4 lámparas dicroicas de 230Vac por las de led a 24Vdc. Yo creo que de esta manera ya podría alimentar toda la máquina con el de 300mA. Que pensáis?

Gracias
Avatar de Usuario
por
#334985
Papaico escribió:La máquina ya tiene una fuente de alimentación de 230Vac a 24Vdc, con lo que sólo tendría que cambiar 4 lámparas dicroicas de 230Vac por las de led a 24Vdc. Yo creo que de esta manera ya podría alimentar toda la máquina con el de 300mA. Que pensáis?

Estarías aplicando uno de los método de protección contra contactos indirectos que recoge el rebt que sería protección por separación galvánica (itc-bt-24, pto. 4.5), por lo tanto, el diferencial no actuaría ante un defecto en la luminaría ya que no supone una situación de riesgo.

¿Qué normativa te exige esa sensibilidad del diferencial para la iluminación?
Palabras clave
Temas similares

Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 1 invitado

Permisos de mensaje

No puede abrir nuevos temas en este Foro
No puede responder a temas en este Foro
No puede editar sus mensajes en este Foro
No puede borrar sus mensajes en este Foro
No puede enviar adjuntos en este Foro