pato escribió:La ultima vez que medí tierras en un CT en medio de la ciudad, donde el alcorque mas cercano estaba no se donde:
Me cogí las 2 pesas de 25 kg del medidor de paso y contacto, y con cocodrilos y alargadera las conecte las dos al medidor.
puse 2 paños húmedos entre el asfalto y las pesas.
Y realice la comprobación.
Este truco me lo enseñó un viejo ingeniero industrial, en una vieja escuela universitaria.
Exacto, el telurómetro a 3 Hilos está midiendo tensión con las picas auxiliares, por tanto no hace falta meter las picas hasta lo mas profundo como hacen algunos, de hecho por eso las picas que suelen venir con los equipos con muy pequeñas.
Haced la prueba a medir con las picas clavadas y sin clavar con un par de trapos húmedos y vereis que la medida es exactamente la misma y es porque están midiendo tensión, no corriente, no influye la resistencia de puesta a tierra de esas picas.
Lo mas importante, es separar bien las picas y separarnos bien del área de influencia de las picas a medir.