Hola a todos

Me gustaría saber si en una instalación monofásica alimentada por un transformador 230/50 V, en la que una de las bornas de salida está a tierra y con las masas también a tierra, se obliga mediante el REBT la instalación de protección diferencial.

Gracias.
Avatar de Usuario
por
#336104
Según la ITC-BT-48 en mi opinión el trafo + las cargas se considera "la carga" por lo que la protección has de hacerla en el lado primario, 230 Vac. http://www.coitiab.es/reglamentos/elect ... -bt-48.htm
Avatar de Usuario
por
#336194
Si el transformador tiene separación galvánica, estarías dentro de la ITC-BT-36, por tanto, cumplirías las prescripciones de esta ITC y no sería necesario la instalación de diferencial, tampoco tendría sentido ya que el diferencial en el primario no actuaría y en el secundario ya tendrías limitada la tensión a 50 V por el transformador.

Si no tuviera separación galvánica debes instalar, como dice Valles, el diferencial en el primario.