Hola,
Estoy calculando una caseta de 9x6 m2 con h=de 3 a 4 m, que se hará con muros de termoarcilla de 24 cm espesor y cubierta a base de forjadito de tablero cerámico sobre viguetas de hormigón pretensadas apoyadas entre los muros de lado 6 m y una viga de acero laminado de coronación (adjunto enlace con foto):
http://www.subeimagenes.com/img/sin-titulo-893462.htmlEl problema es que estoy haciéndolo con CMT+L (implementado en Tricalc) y el programa se me queja porque parece ser que no cumplen los muros a flexocompresión (los muros sobre los que se apoya la viga metálica), parece que es por la carga concentrada. Yo en cambio veo esa estructura y pienso que tampoco es tan exagerado cargar la viga sobre el muro, porque haciendo un número gordo la carga concentrada que genera la viga sobre el muro sería de unos 8.000 Kp que eso repartido en una superficie de 20x20 cm2 daría no llega a 20 Kp/cm2 de presión sobre la temoarcilla, no debería fallar, incluso sería mucho menor pues pienso apoyar la viga metálica sobre un zuncho de hormigón armado de 25x25 para repartir la carga.
¿Estoy haciendo algo mal en el programa? No veo que sea nada exagerado apoyar la viga en la termoarcilla.
Si en cambio coloco las viguetas en la otra dirección el programa no se queja, quizá porque las cargas ya no son tan concetradas (sólo las de las viguetas que parece ser estas sí son admisibles según el programa).
Gracias
Un saludo
Rafael