Buenas tardes,
Me surge la siguiente duda en cuanto a la interpretación de cuando poner o no poner el primer extintor de polvo de 25 kg en el uso hospitalario. Según CTE cita textualmente "En las zonas de riesgo especial alto, conforme al capitulo 2 de la seccion 1 de este DB, cuya superficie construida exceda de 500 m2, un extintor de polvo o de CO2 por cada 2500 m2 o fracción". Viendo lo que obliga el CTE entiendo que a partir de los 500 m2 y si el local es de riesgo alto es exigible el extintor de 25 kg, pero no colocare el primero hasta que llegue a los 2500 m2, es decir, si tengo una superficie de 1000 m2 no deberia poner ninguno; si tengo una superficie de 2500 m2 pondría el primero y adicionalmente el resto cada 2500 m2 más ¿estoy en lo cierto? o por el contrario tengo que poner el primer extintor una vez superados los 500 m2 y los sucesivos cada 2500 m2 adicionales, es decir, el primero entre 500 y 2500 m2, y el resto cada 2500 m2 adicionales.
De la misma manera me surge duda con respecto al extintor de polvo de 50 kg de uso comercial, el CTE cita textualmente " En toda agrupación de locales de riesgo especial medio y alto cuya superficie construida excede de 1000 m2, extintores moviles de 50 kg de polvo, distribuidos a razon de 1 extintor por cada 1000 m2 de superficie que supere dicho limite o fracción". Leyendo eso entiendo que si tenemos una agrupación de locales de riesgo medio o alto de más de 1000 m2 colocaria el primer extintor cuando me sobrepase en 1000 m2 del limite (1000 m2) es decir a los 2000 m2 y el resto cada 1000 m2 más.
No se si estoy en lo cierto o por el contrario estoy equivocado, así que cualquier aclaración la agradecería grandemente.
Un saludo.
Avatar de Usuario
por
#337473
Para el primer caso si tu recinto, edificio o lo que sea tiene más de 500m2, tienes que poner un extintor. Hasta 2.500m2 te vale con un extintor, hasta 5.000m2 te vale con dos, y así....

Para el segundo caso, un extintor cada 1.000m2. Para 2.000m2 dos ext. para 3.000m2 tres ext. y asi...

Es mi interpretación....
Avatar de Usuario
por
#337475
electricalclimber escribió:Buenas tardes,
Me surge la siguiente duda en cuanto a la interpretación de cuando poner o no poner el primer extintor de polvo de 25 kg en el uso hospitalario. Según CTE cita textualmente "En las zonas de riesgo especial alto, conforme al capitulo 2 de la seccion 1 de este DB, cuya superficie construida exceda de 500 m2, un extintor de polvo o de CO2 por cada 2500 m2 o fracción". Viendo lo que obliga el CTE entiendo que a partir de los 500 m2 y si el local es de riesgo alto es exigible el extintor de 25 kg, pero no colocare el primero hasta que llegue a los 2500 m2, es decir, si tengo una superficie de 1000 m2 no deberia poner ninguno; si tengo una superficie de 2500 m2 pondría el primero y adicionalmente el resto cada 2500 m2 más ¿estoy en lo cierto? o por el contrario tengo que poner el primer extintor una vez superados los 500 m2 y los sucesivos cada 2500 m2 adicionales, es decir, el primero entre 500 y 2500 m2, y el resto cada 2500 m2 adicionales.
De la misma manera me surge duda con respecto al extintor de polvo de 50 kg de uso comercial, el CTE cita textualmente " En toda agrupación de locales de riesgo especial medio y alto cuya superficie construida excede de 1000 m2, extintores moviles de 50 kg de polvo, distribuidos a razon de 1 extintor por cada 1000 m2 de superficie que supere dicho limite o fracción". Leyendo eso entiendo que si tenemos una agrupación de locales de riesgo medio o alto de más de 1000 m2 colocaria el primer extintor cuando me sobrepase en 1000 m2 del limite (1000 m2) es decir a los 2000 m2 y el resto cada 1000 m2 más.
No se si estoy en lo cierto o por el contrario estoy equivocado, así que cualquier aclaración la agradecería grandemente.
Un saludo.


Es decir, que si no llegas a la superficie indicada, sino solo a una FRACION igualmente debes ponerlo.
Palabras clave
Temas similares

Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 4 invitados

Permisos de mensaje

No puede abrir nuevos temas en este Foro
No puede responder a temas en este Foro
No puede editar sus mensajes en este Foro
No puede borrar sus mensajes en este Foro
No puede enviar adjuntos en este Foro