Estas son las nuevas especificaciones particulares de Iberdrola Distribución que han sido actualizadas en la Web oficial del MITYC:

http://www.f2i2.net/legislacionsegurida ... egl=RCESCT
http://www.f2i2.net/legislacionsegurida ... ?regl=RLAT
http://www.f2i2.net/legislacionsegurida ... ?regl=REBT


La principal consecuencia de esta actualización se refiere a los MT 2.03.20 (Normas particulares para instalaciones de alta tensión (hasta 30kV) y baja tensión) y MT 2.00.03 (Normativa particular para instalaciones de clientes en AT).

Adjunto un resumen de 10 diapositivas donde se exponen algunas ideas sobre los cambios introducidos.

2014-06-09 Normas particulares - cambios más relevantes.pdf
Regístrese y/o inicie sesión para ver archivos adjuntos.
Avatar de Usuario
por
#341237
gracias chato
Avatar de Usuario
por
#341250
Lo más destacado, que no lo he puesto es que ya no se permiten los centros aéreos (en apoyo).
Avatar de Usuario
por
#341251
Buenos días!

¿Me podríais decir desde cuando son de aplicación estos cambios? desde el 09-06-2014?

Gracias.
Avatar de Usuario
por
#341256
¿Aplicación? Esto no es un reglamento. Lo aplican los gestores a partir de que alguien les pegue un toque.
Avatar de Usuario
por
#341320
Bueno, ya se,.. pero es que a mi ese gestor ya me dio el toque con un ruptofusible y un centro de 1000 KVA y por eso lo preguntaba.
Avatar de Usuario
por
#341321
Por aquí hace tiempo que para más de 1000 kVA (un trafo o la suma de varios) sólo aceptan interruptor automático SF6. Desde hará al menos 3 o 4 años.
Avatar de Usuario
por
#341383
¿y basándose en que no te lo aceptaron?
Avatar de Usuario
por
#341473
Hace mas tiempo me la pidieron a mí, en una derivación desde una nueva urbanización, en la que había que dar servicio a una línea de uso exclusivo a una industria, con mas de 1000 kVA instaladas.

No obstante, cuando se trataba de CT con 2 máquinas de 630 + 400 kVA, no se solicitaban, si el CT era de compañía... Hasta ahora, parece ser.

Para mí, lo mas preocupante es que no permitan a partir de ahora CT de 630+400, que pasen a ser 400+400. El tema de los OCR para líneas aéreas de más de 1000 metros, es algo que ya se solicitaba hace tiempo y me sigue pareciendo excesivo. Y para rematar, con el tema de la telegestión y todos los armatostes que quieren que les pagues en sus centros de transformación, ya es, sin lugar a dudas, abusivo.

:down Soria se ha ganado el puesto ibertrolero con sobresaliente :plas
Avatar de Usuario
por
#341848
Aquí como hemos tocado mucho los huevos con que no aceptamos instalar telegestión, nos piden con función "seccionalizador" (creo que todo el mundo sabe lo que es) y MESA (Schneider que es el único que lo tiene) mete toda la telegestión menos una tarjeta electrónica con la antena de radio o GPRS. Vamos que te comes todo. Ya hemos recurrido a Industria pero los plazos que manejan son infinitos, así que mientras a tragar.
Palabras clave
Temas similares

Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 0 invitados

Permisos de mensaje

No puede abrir nuevos temas en este Foro
No puede responder a temas en este Foro
No puede editar sus mensajes en este Foro
No puede borrar sus mensajes en este Foro
No puede enviar adjuntos en este Foro