- 22 Nov 2007, 20:24
#34215
Hola Mazinger,
Lo normal es como has podido ver en el plano que has encontrado que la instalación de un grupo dentro de una sala sea de un equipo sin insonorizar. Así, para su mantenimiento es necesario al menos 1m, no hay norma que obligue a su cumplimiento, sino recomendación del fabricante.
Si vas a instalar un grupo insonorizado dentro de una sala, al menos deja el espacio necesario como para poder abrir las puertas totalmente, para que los mecánicos puedan tener acceso en caso de avería. Ten en cuenta la ventilación del local, es crítico si instalas un grupo dentro insonorizado. Te recomiendo que canalices la salida de aire de refrigeración al exterior mediante conducto, si no es posible que el grupo se pare por alta temperatura de agua.
Hay fabricantes de grupos electrógenos a los que puedes pedir asesoramiento técnico en el diseño de la sala. Te recomiendo Finanzauto que es el distribuidor de Caterpillar en España, una de las mejores marcas de grupos electrógenos a nivel mundial.
Saludos.