mota escribió:Hola, la duda es la siguiente:
En un circuito que parte de un subcuadropara alimentar un alumbrado de tienda a base de fluoresdentes, se aplica el factor 1,8. si la potencia total de ese circuito es de 1,5 kw, entonces resulta de 2,7 kw, hallamos entonces el conductor que en determinadas condiciones soporte esa potencia, pero ¿debemos tomar esa potencia (2,7 KW) como base para el calculo por caida de tension? o la de 1,5 KW? Gracias.
Teniendo en cuenta lo comentado por mis compañeros en cuanto a kW y VA, pues ante cualquier circuito (sea alumbrado ó lo que sea) tu calculas la potencia máxima que puedes tener, que en tu caso eran 2.43 kW.
Con esta potencia calculas la caída de tensión pero ojo que para calcular la caída de tensión total de este circuito tendrás que sumarle las caídas de tensiones anteriores de los distintos subcuadros que tengas.Y esta caída de tensión total tendrá que ser inferior al % que limita el RBT, que no lo indico pues se entrarían en discusiones de instalaciones de enlace y demás....