Hola,

Me encuentro una nave donde han sectorizado la parte de producción de la parte de oficinas. Hasta ahí normal.

El asunto es que para tener un acceso visual de la zona de producción desde las oficinas, que están en alto han instalado dos juegos de ventanas separadas por un espacio de 15 cm. Ventanas que no so resistentes al fuego.

Este doble juego de ventanas entiendo que no es un elemento de sectorización. ¿Estoy en lo cierto?

Gracias.
Avatar de Usuario
por
#353169
Depende, aunque me da que no van a cumplir, ¿que RF tienen esas ventanas?.

De todas formas, ¿realmente es necesaria esa sectorización? Para oficinas de superficie inferior a 250 m2 pertenecientes a la misma actividad industrial, no tiene porque ser necesario.
por
#353480
Buenas noches,

Primero de todo gracias por la respuesta.

Las ventanas no son RF. Como bien dices, no sería necesaria la sectorización. No obstante mi predecesor definió dos sectores.