Buenos días,
Me encuentro realizando unos pequeños cálculos de baja tensión ( en concreto la resistencia de puesta a tierra de unos edificios). Mi duda es que el enunciado me dice que calcule la resistencia mínima del edificio en dos casos,
"Apartado 1)
a)Instalación en todos los consumos de diferenciales de 30 mA.
b)Para equipo compresor, considerar como local húmedo, y
protección diferencial de 300 mA."
He estado buscando en el reglamento de baja tensión y he podido encontrar una resistencia máxima pero en ningún caso mínima. ( Máxima para el caso a)= 50V/30mA=1666,67ohm y para el caso b) 24V/300mA=80 ohm).
¿Alguien sabe como calcular dicha resistencia mínima?,
Aparte de eso hay una segunda parte que dice:
"Apartado 2:
Además de los cálculos en el punto número 1), se deberá alcanzar para el
equipo de Telecomunicaciones un valor de tierra de 5 ohmios . Con este valor,
calcular:
a. Elementos de puesta a tierra.
b. Sección del conductor de protección.
El edificio se ha levantado sobre suelo pedregoso, desnudo, pero si fuera necesario
se dispone de un jardín 40 metros cuadrados cubierto de césped."
¿ Cómo puedo calcular los elementos de puesta a tierra si no tengo valores de longitud ni perímetro en el caso de la placa?
Muchas gracias, saludos.
por
#353258
A ver si no digo una burrada:

Igual la mínima tienes que tirar por los kA que son capaces de abrir el diferencial y/o los magnetos, o fusibles generales. Porque si es cero, y es cero la del neutro del trafo, pues infinitos amperios. (Sin tener en cuenta el cable claro...para que nos entendamos)

Calculo de tierras, yo con el método UNESA pero claro, tienes que inventarte más datos, como la composición del jardin, tierra vegetal, arcilla.....

Saludos.
Avatar de Usuario
por
#353281
sD_espp escribió:Buenos días,
Me encuentro realizando unos pequeños cálculos de baja tensión ( en concreto la resistencia de puesta a tierra de unos edificios). Mi duda es que el enunciado me dice que calcule la resistencia mínima del edificio en dos casos,
"Apartado 1)
a)Instalación en todos los consumos de diferenciales de 30 mA.
b)Para equipo compresor, considerar como local húmedo, y
protección diferencial de 300 mA."
He estado buscando en el reglamento de baja tensión y he podido encontrar una resistencia máxima pero en ningún caso mínima. ( Máxima para el caso a)= 50V/30mA=1666,67ohm y para el caso b) 24V/300mA=80 ohm).
¿Alguien sabe como calcular dicha resistencia mínima?,.

Es correcto, entiendo que el enunciado se refiere al valor que debes alcanzar para que sea admisible, quizás lo correcto sería preguntar por la resistencia máxima admisible.

sD_espp escribió:Aparte de eso hay una segunda parte que dice:
"Apartado 2:
Además de los cálculos en el punto número 1), se deberá alcanzar para el
equipo de Telecomunicaciones un valor de tierra de 5 ohmios . Con este valor,
calcular:
a. Elementos de puesta a tierra.
b. Sección del conductor de protección.
El edificio se ha levantado sobre suelo pedregoso, desnudo, pero si fuera necesario
se dispone de un jardín 40 metros cuadrados cubierto de césped."
¿ Cómo puedo calcular los elementos de puesta a tierra si no tengo valores de longitud ni perímetro en el caso de la placa?

Tendrás que indicar el número de picas y su distribución y/o la longitud del conductor de tierra, etc. para alcanzar ese valor de resistencia de puesta a tierra, dentro del jardín que mencionan.
Palabras clave
Temas similares

Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 2 invitados

Permisos de mensaje

No puede abrir nuevos temas en este Foro
No puede responder a temas en este Foro
No puede editar sus mensajes en este Foro
No puede borrar sus mensajes en este Foro
No puede enviar adjuntos en este Foro