- 02 Feb 2016, 22:15
#354491
me pasa lo siguiente:
tengo una carga de consumo 17w conecto un condensador de 13uf y el contador de Iberdrola no me cuenta.
realizado las siguientes pruebas:
CONSUMOS.
9w. ibertrola 9
17w. ibertrola 14
17w + condensador 13uf. ibertrola 0
29w + condensador 13uf. ibertrola 0
29w SIN condensador. ibertrola 27w
40w + condensador 13uf. ibertrola 41w
30w + condensador 32uf. ibertrola 0
42w + condensador 32uf. ibertrola 0
54w + condensador 32uf. ibertrola 0
60w + condensador 32uf. ibertrola 0
69w + condensador 32uf. ibertrola 68w
76w + condensador 32uf. ibertrola 75w
79w + condensador 32uf+13uf. ibertrola 0
102w + condensador 32uf+13uf. ibertrola 99w
95w + condensador 32+13+10. ibertrola 0
los consumos son de luces led, router, stan byte de horno,placa,micro, y una bombilla de filamento de 60w, cargador de ordenador,
a que se debe esta relación de tamaño de condensador y consumo para que me marque 0?
la corriente capacitiva me cuenta como exportada a la red?