Consultas y preguntas acerca de gas, productos petrolíferos licuados, o similar
por
#353944
Hola a tod@s,

En primer lugar, no sabía donde ubicar este post, espero haber acertado.

Estoy legalizando una instalación existente de almacenamiento de productos químicos.
Dado el tipo de sustancia debo aplicar la APQ6.
El cubeto, existente cumple en cuanto a la capacidad de retención, lo que no cumple es la altura desde el fondo del tanque al suelo que es de 20 cm, no de 30 cm como exige el Reglamento.

Necesito una solución técnica que justifique la imposibilidad de cumplir con esa exigencia.

Muchas gracias
por
#355269
Yo describiría lo que cuesta aumentar esa distancia de 20 a 30cm (seguramente muchísimo) proponiendo o bien soluciones como pintar con pintura apropiada los primeros 10cm o bien revestirlo con PRFV