Buenas.

Tengo que legalizar una instalación de enlace en un edificio viejo donde no había centralización de contadores.
La instalación está acabada (por rollos de pasta, el que lo iba a legalizar no lo hace, pero ha dicho lo que se debía instalar). Me encuentro una línea principal de 50 mm2 XLPE, lo que sería la LGA, y unos fusibles de 160 A, aparte de una CGP-7 250 A.

La potencia del edificio es de unos 70 kW. No hay ascensor, apenas hay servicios comunes. Sólo cuento las viviendas, grado de electrificación básico. El caso es que yo creo que esa línea aguanta unos 150 A, y tendría que reducir fusibles, pero tal vez haya algo que se me escapa. La potencia del edificio la puedo soportar. En el vademécum no encuentro esta casuística, pero veo que en centralización de contadores, requeriría un interruptor de 160 A hasta 90 kW (yo tengo fusibles). La potencia máxima admisible para 50 mm2 se supone que es 50 kW, pero creo que esa potencia es demasiado baja.

Para colmo, he visitado otro edificio para hacer un presupuesto y tienen también fusibles de 160 A y cable de 50 mm2, así que algo debo estar perdiéndome.

Alguna idea?

gracias, saludos
Avatar de Usuario
por
#355472
teleñeco escribió:Buenas.

Tengo que legalizar una instalación de enlace en un edificio viejo donde no había centralización de contadores.
La instalación está acabada (por rollos de pasta, el que lo iba a legalizar no lo hace, pero ha dicho lo que se debía instalar). Me encuentro una línea principal de 50 mm2 XLPE, lo que sería la LGA, y unos fusibles de 160 A, aparte de una CGP-7 250 A.

La potencia del edificio es de unos 70 kW. No hay ascensor, apenas hay servicios comunes. Sólo cuento las viviendas, grado de electrificación básico. El caso es que yo creo que esa línea aguanta unos 150 A, y tendría que reducir fusibles, pero tal vez haya algo que se me escapa. La potencia del edificio la puedo soportar. En el vademécum no encuentro esta casuística, pero veo que en centralización de contadores, requeriría un interruptor de 160 A hasta 90 kW (yo tengo fusibles). La potencia máxima admisible para 50 mm2 se supone que es 50 kW, pero creo que esa potencia es demasiado baja.

Para colmo, he visitado otro edificio para hacer un presupuesto y tienen también fusibles de 160 A y cable de 50 mm2, así que algo debo estar perdiéndome.

Alguna idea?

gracias, saludos


Yo creo que para una línea trifásica de 50 mm2 te admite más o menos unos 100 kW...

Vas a tener que calcular fino la intensidad admisible por ese cable teniendo en cuenta que la norma a la que se refiere la ITC 14 está derogada:

viewtopic.php?f=14&t=48030

Aunque en la ITC 14 venga una tabla de intensidades creo que se debe utilizar la de la anterior norma UNE.

Según el método de instalación y la tabla que adjunta Emilio en el foro esa línea podría soportar algo más de 160 A... El interruptor de maniobra estaría Ok, pues se calcula con la previsión de potencia. Suerte.
por
#355482
Con 125 A cubres, y tienes 80pico kilovatios.

Podrías comprar fusibles calibrados que ya han empezado ha hacer y mirar tablas del fabricante del cable a ver lo que soporta.

Pero va a ser más de 125 A.

Como norma general 95-200 A; 70- 160 A ;50-125; 35-100; 25-80, para LGAs, conductores unipolares XLPE empotrados bajo tubo.

Saludos.
por
#355533
Buenas.

Gracias por las respuestas.
Miraré el hilo que comenta Kyle, a ver si me da la solución mágica. Pero he encontrado mis propias notas de cuando visité el edificio por primera vez, y le comenté al instalador con el que trabajo que 160A y 70mm2. Así que mi yo del pasado lo tenía más claro...
El montaje es superficial con canaleta, menos planta baja que es en tubo (algo más estrecho que la canaleta). A malas, sé que bajando fusibles lo salvo, pero es un trabajo que no mola demasiado.

Esto pasará inspección, así que ya contaré.

saludos
Palabras clave
Temas similares

Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 16 invitados

Permisos de mensaje

No puede abrir nuevos temas en este Foro
No puede responder a temas en este Foro
No puede editar sus mensajes en este Foro
No puede borrar sus mensajes en este Foro
No puede enviar adjuntos en este Foro