Franja cortafuegos en cubierta de nave: ¿0.5m ó 1m? (Valoración de 5.00 sobre 5, resultante de 1 votos)

Propagación interior y exterior, evacuación, instalaciones de protección contra incendios, intervención de bomberos, resistencia al fuego de la estructura
por
#355550
Perdonad que reflote este hilo tan antiguo, pero me ha surgido una duda. En cuanto a la formación de franjas cortafuegos, mi criterio hasta ahora había sido colocar una banda de 1m de ancho con una resistencia al fuego igual a la mitad de la exigida para la medianera, tal como describe el art. 5.4 del RSCIEI. Sin embargo, en el manual de un fabricante de reconocido prestigio he leido esto:

"Cuando una medianera entre edificios o naves industriales se encuentra con
la cubierta deberá instalarse una franja de 1 m en su proyección horizontal
como mínimo, con un grado de resistencia al fuego de al menos la mitad del
exigido a la medianera (siempre y cuando la nave colindante disponga de
franja cortafuegos, sino deberá tener la misma EI que la medianera)
, para
así evitar la propagación del incendio al edificio o nave colindante."


Según esto, si por ejemplo mi medianera debe ser RF-120, caben estas opciones:
- Si la nave colindante no se encuentra adaptada, debo hacer por mi lado una franja de 1m a RF-120
- Si la nave colindante cuenta con banda cortafuegos a RF-60 , debo hacer por mi lado una franja de 1m a RF-60
- Si la nave colindante cuenta con banda cortafuegos a RF-120 de 1m , no sería necesaria franja por mi lado

¿Sería correcto?
Gracias anticipadas.
Avatar de Usuario
por
#355551
hanvrosio escribió:Perdonad que reflote este hilo tan antiguo, pero me ha surgido una duda. En cuanto a la formación de franjas cortafuegos, mi criterio hasta ahora había sido colocar una banda de 1m de ancho con una resistencia al fuego igual a la mitad de la exigida para la medianera, tal como describe el art. 5.4 del RSCIEI. Sin embargo, en el manual de un fabricante de reconocido prestigio he leido esto:

"Cuando una medianera entre edificios o naves industriales se encuentra con
la cubierta deberá instalarse una franja de 1 m en su proyección horizontal
como mínimo, con un grado de resistencia al fuego de al menos la mitad del
exigido a la medianera (siempre y cuando la nave colindante disponga de
franja cortafuegos, sino deberá tener la misma EI que la medianera)
, para
así evitar la propagación del incendio al edificio o nave colindante."


Según esto, si por ejemplo mi medianera debe ser RF-120, caben estas opciones:
- Si la nave colindante no se encuentra adaptada, debo hacer por mi lado una franja de 1m a RF-120
- Si la nave colindante cuenta con banda cortafuegos a RF-60 , debo hacer por mi lado una franja de 1m a RF-60
- Si la nave colindante cuenta con banda cortafuegos a RF-120 de 1m , no sería necesaria franja por mi lado

¿Sería correcto?
Gracias anticipadas.


A tenor del texto, las dos primeras opciones me parecen correctas, pero no así la tercera: creo que aunque la nave colindante tenga banda cortafuegos RF-120 tú no te libras de poner tu banda RF-60.

Un saludo y a ver qué dice el resto de compañeros, que aquí la gente sabe mucho de este tema.
por
#356395
MAZINGER escribió:
AGUILAR escribió:Gracias por la respuesta MAZINGER, pero sigo teniendo la duda...
Si el vecino pone otra franja de 1 metro al final tendríamos 2 m.


Pues "mas mejor"... el reglamento recuerda que es un reglamento de mínimos.


Completamente de acuerdo.
Palabras clave
Temas similares

Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 0 invitados

Permisos de mensaje

No puede abrir nuevos temas en este Foro
No puede responder a temas en este Foro
No puede editar sus mensajes en este Foro
No puede borrar sus mensajes en este Foro
No puede enviar adjuntos en este Foro