steinmetz escribió:Hola:
Me comenta un conocido la posibilidad de adaptar su vivienda a la normativa vigente utilizando mangueras en lugar de hilos por conducto. Su idea es adosar una canaleta a una viga visible que atraviesa toda la vivienda y con la que sería fácil comunicar con las cajas de registro que luego derivarían a los diferentes servicios. O sea, que él saldría desde el cuadro de automáticos con las 5 mangueras, correspondientes a la electrificación básica, hasta los diferentes registros y desde ahí ya derivaría con el tubo y cable convencional . ¿Cuál sería la sección adecuada para esa canal, en caso de ser viable la propuesta?
Muchas gracias
Primeramente comentarte que es válido el sistema que comentas: instalación de mangueras en canal protectora en instalación de superficie en vivienda (Guía REBT ITC 26). La manguera sería un punto de seguridad adicional por su mayor aislamiento, pues la anterior ITC juzga suficientes cables unipolares de 750 V.
En cuanto a la sección, tienes esquemas bastante claros en la Guía REBT ITC 25, pero principalmente tienes que atender a la caída de tensión y al número de puntos de utilización por circuito. En los esquemas aparece desdoblado en tres en circuito de lavavajillas, termo y lavadora, pero en el caso de tu amigo quiere utilizar un único circuito.
Espero que te sirva.