No estaría midiendo nada más que la caída de tensión?.
Te lo digo porque para ver la continuidad de los conductores, conectando cualquier cosa te valdría. Conectas el cargador del móvil y si carga tienes continuidad, que no hace ni señal, pues ya sabes que tienes un conductor mal. Con el busca polos miras a ver si es la fase, se te enciende el buscapolos pues ya sabes el neutro lo tienes cortado, que no se te enciende el buscapolos pues fase cortada.
Tal como tu lo cuentas, seguro que estaba midiendo la caída de tensión. Y lo que hace es, como duplicar la toma de corriente para poder poner la máxima carga posible en una toma y ver que tensión queda . El margen viene marcado por el RBTE en la itc-19, caídas de tensión máximas. Por ejemplo si antes de conectar el decapante tenía 230 V y cuando lo pone en marcha se queda en 100 V, pues claramente rechazado por superar las máximas caídas de tensión.
Te lo digo porque para ver la continuidad de los conductores, conectando cualquier cosa te valdría. Conectas el cargador del móvil y si carga tienes continuidad, que no hace ni señal, pues ya sabes que tienes un conductor mal. Con el busca polos miras a ver si es la fase, se te enciende el buscapolos pues ya sabes el neutro lo tienes cortado, que no se te enciende el buscapolos pues fase cortada.
Tal como tu lo cuentas, seguro que estaba midiendo la caída de tensión. Y lo que hace es, como duplicar la toma de corriente para poder poner la máxima carga posible en una toma y ver que tensión queda . El margen viene marcado por el RBTE en la itc-19, caídas de tensión máximas. Por ejemplo si antes de conectar el decapante tenía 230 V y cuando lo pone en marcha se queda en 100 V, pues claramente rechazado por superar las máximas caídas de tensión.