si miras las normas de iberdrola la MT 2.03.20 veras que si se puede montar transformadores sobre apoyo hasta 100 kW.
Yo lo decía de oídas y me lo había comentado una contrata de Iberdrola de las que yo subcontrato para tramos aéreos, copio el correo que me escribieron:
"Egunon *******;
Iberdrola ha anulado el proyecto tipo de Centros de Transformación
Intemperie y ya no permite la construcción de este tipo de CTs por lo que la
opción 2 la damos por desestimada. He pedido a ******** de ******* la
valoración de la colocación de las autoválvulas, os pasaremos el presupuesto
en el transcurso de la semana que viene."
Todo viene de que mi cliente tenía una carta de condiciones para instalar un CT en apoyo de hace diez años.
Y mirando el MT que mencionas solo encuentro:
1.3 Centros de Transformación
1.3.1 Centros de transformación interior:
- De superficie
- Subterráneos
- En edificio de otros usos.
1.3.2 Centros de transformación intemperie
- Bajo poste
.....
3. Centros de transformación
3.2 Centro de transformación de intemperie.
Los centros de transformación de intemperie estarán ubicados a pie de apoyo, a nivel de suelo y lo más cerca posible del apoyo, donde estarán los elementos de maniobra y protección, y desde el que se alimentará mediante cables con una longitud no superior a 25 metros. Dispondrá de una envolvente destinada a contener el transformador con dieléctrico de aceite mineral (de 50, 100 o 250kVA) y el cuadro de baja tensión.
El resto de características de este centro de transformación se contempla en el Proyecto Tipo para centro de transformación de intemperie compacto MT 2.11.05.
...
Osea, un CTIN. el MT es del 2014, agradezco correcciones.
Un saludo.