Hola,

Tengo una duda. Normalmente siempre que he tenido delante los datos de placa de un interruptor automático de Alta Tensión aparecía un único valor del Poder de Corte, por ejemplo 40 kA.

Hoy me he encontrado una placa con dos valores distintos. Uno es Ic=25 kA, y el otro If=63 kA. Entiendo que el de 25 es la intensidad térmica y 63 la intensidad dinámica (ademas cumple la relación de 2,5). En este caso si tengo que dar el valor del poder de corte del interruptor daría el de 25 no? Es el límite del interruptor más restrictivo.

No es un ejercicio didáctico, es para unos estudios de la red AT de consultoría.

Gracias
por
#358745
Hola:
Creo que se refiere al poder de corte asignado en cortocircuito (25 kA) y al poder de cierre asignado
en cortocircuito ( 63 kA)

Un saludo