Muy buenas a todos.

Mirando los planos de proyectos anteriores, observo que utilizan cable de PVC para instalaciones en un taller donde el cable va a soportar temperaturas bastante altas desde el armario eléctrico hasta el otro extremo.

Observando el reglamento veo que la diferencia entre utilizar cable de PVC o XLPE sería de tener que instalar un cable de 35mm2 de sección a cable de 16mm2.

Hay alguna razón que se me pueda escapar por la que se esté utilizando cable de PVC para instalaciones a alta temperatura y en las que los cables van sobre bandeja metálica al aire libre?

Gracias de antemano, un saludo.
Avatar de Usuario
por
#359912
Tampoco veo ningún motivo para utilizar ese cable (supongo que sera VV-K), quizás sea una instalación antigua, normalmente se utiliza RV-K.
por
#359917
Buenas.

Temperaturas ambientes al margen, el tipo de actividad te marca generalmente el tipo de cable que vas a necesitar así que eso tendrás que observarlo.

Por otro lado, si la sección es menor, seguramente salga más económico usar XLPE.

Me la voy a jugar y voy a decir que en esas instalaciones con PVC los esquemas los ves así porque era el tipo de cable por defecto en el programa de cálculo y no se cambió.

saludos
Palabras clave
Temas similares

Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 1 invitado

Permisos de mensaje

No puede abrir nuevos temas en este Foro
No puede responder a temas en este Foro
No puede editar sus mensajes en este Foro
No puede borrar sus mensajes en este Foro
No puede enviar adjuntos en este Foro