- 09 May 2017, 12:23
#360376
De dónde has sacado esa fórmula, parece que sea inventada... No tiene sentida la fórmula que planteas, para empezar que el rendimiento sea del 15% no quiere decir que el 85% se corresponda a la caída de presión sino a la disipación térmica del motor.
Si quieres saber la pérdida de carga entre dos puntos, siendo un instalación existente, lo más fiable y rápido es instalar dos manómetros en esos puntos y comparar los valores.
Lo puedes hacer teóricamente mediante el ábaco de aire comprimido, pero siempre será una aproximación, y además no se calcula la fómula que has planteado, método en con el que, además, ignoras el diámetro de tubería (algo determinante en las caídas de presión).
"Shockwave naturally only serves his one true master: Logic"
"Logic brings all things to order."
"Your argument.......is logical."