Propagación interior y exterior, evacuación, instalaciones de protección contra incendios, intervención de bomberos, resistencia al fuego de la estructura
Avatar de Usuario
por
#360854
Hola compañeros,

tengo un duda respecto a la sectorización que se ha de prever en los conductos de ventilación para el control del humo de las zonas de aparcamiento, vestíbulos de independencia y escaleras especialmente protegidas.

El apartado SI 1-3.3 dice:

La resistencia al fuego requerida a los elementos de compartimentación de incendios se debe mantener en los puntos en los que dichos elementos son atravesados por elementos de las instalaciones, tales como cables, tuberías, conducciones, conductos de ventilación, etc., excluidas las penetraciones cuya sección de paso no exceda de 50 cm².

Es decir, si dispongo de conductos de control de humo que atraviesan la escalera especialmente protegida hacia la zona de aparcamiento, deberán, a tenor de lo anterior, disponer de resistencia al fuego igual que la pared que atraviesan (EI-120), o bien estar cerrados mediante cajón de protección EI-120. Lo mismo entiendo que pasa con los conductos de extracción de humos del aparcamiento, que al enfilarse hacia la cubierta rompen la sectorización existente entre el aparcamiento y la zona de viviendas. En este caso, también se deberán proteger mediante cerramiento EI-120.

Ahora bien, el apartado SI 3-8.2 dice:

En zonas de uso Aparcamiento (...) los conductos (...) que atraviesen elementos separadores de sectores de incendio deben tener una clasificación EI-60 .

En qué quedamos, EI-120 o EI-60 ???

No sé si el error está en considerar los conductos del aparcamiento como pasos de ventilación...cuando su función no és precisamente mantener unos mínimos de salubridad sino más bien evacuar el humo producido en un incendio.
Avatar de Usuario
por
#361431
Estás haciendo un 'mix' con los requerimientos. El apartado DBSI 1-3.3 se refiere a instalaciones, en general. El DBSI 3-8.2 especifica las características de conductos que formen parte de un sistema de control del humo de incendio (en los casos en que proceda su instalación, lógicamente).
Palabras clave
Temas similares

Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 1 invitado

Permisos de mensaje

No puede abrir nuevos temas en este Foro
No puede responder a temas en este Foro
No puede editar sus mensajes en este Foro
No puede borrar sus mensajes en este Foro
No puede enviar adjuntos en este Foro