Buenas tardes.
A ver si explico bien el problema. Me lo ha preguntado un instalador, así que es posible que me falten datos.
Resulta que en un aula de informática de un colegio, hay un cuadro con varias líneas monofásicas (16A II). Este cuadro está protegido por un 32A IV, que a su vez cuelga del IGA (63A IV). El problema es que si se conectan todos los ordenadores a la vez, salta el IGA. Si se conectan poco a poco, no salta. Y una vez en marcha, ya no salta. Además, no siempre se produce el fallo. Por eso lo de "espontáneo" en el título.
El 32A IV ahora es curva D, porque fue la primera solución que se adoptó. Por este motivo, ha dejado de saltar y por eso el que salta es el IGA. Me pregunta el instalador si la solución sería también cambiar el IGA. Yo creo que si ésa es la solución, mal vamos, porque no es plan dejar que un problema en un sitio concreto afecte a toda la instalación, pero no se me ocurre cuál puede ser el problema. Siendo las cargas fuentes electrónicas, yo me huelo problemas de armónicos, pero no lo sé seguro, ni sé cómo comprobarlo. La sección del neutro es la misma que las fases.
He visto otras instalaciones de otras aulas informáticas, y nunca he visto nada especial. Algún detalle que se me pase por alto?
gracias, saludos
- Proyectos de baja, clima, dirección de obra,...
- ¿Y dormir?
- No entra en presupuesto.
- Entiendo.