marcoaragon escribió:Hola,
Se me plantea una duda.
Si tenemos que abrir una celda de medida, ¿cómo lo hacemos?
Entiendo que lo suyo es abrir y poner a tierra mediante seccionador de puesta a tierra en la celda anterior de ruptofusible. Haber abierto también salidas de BT.
Y con esto hecho abrir la celda de medida, comprobar ausencia de tensión y colocar tierras portátiles en TIs - TTs.
¿Lo hacéis así ustedes?
Si ya tienes las tierras de la celda anterior, y te lo indica en la celda no es necesario poner portatiles (pienso yo, corte visible, celda homologada para tal fin...), aunque las contratas de compañía que instalan contadores lo hacen, puede que porque no sean instaladores de AT.
Estaría bien poner tierras en el lado de BT, aunque yo no lo hago.
Y sí, hay que avisar para desprecintar, aunque tampoco lo hago. :)