Instaciones eléctricas de baja, media y alta tensión; cables y accesorios, falsificaciones, métodos y técnicas de energía, data center, medida y control eléctrico
por
#362848
Una consulta

En las instalaciones de alumbrado público acogidas al REBT del 73 no hay obligatoriedad de que tengan una red de tierra común para todas las líneas.
Según el REBT del 73 "las columnas y los apoyos accesibles que soportan las luminarias, estarán unidos a tierra si son metálicos"

Entonces, en instalaciones antiguas, ¿cómo se garantizaba la puesta a tierra de los soportes metálicos? ¿Sería suficiente con el borne de puesta a tierra del soporte y con el cable de tierra de 1x16 mm2 en el soporte, para cumplir este reglamento?
¿O todos los soportes tenían que tener piqueta de puesta a tierra?

Gracias, saludos
Avatar de Usuario
por
#362851
tiquitaca escribió:Entonces, en instalaciones antiguas, ¿cómo se garantizaba la puesta a tierra de los soportes metálicos?

Disponiendo un pica por soporte en el caso de que sea necesario ponerlo a tierra.

tiquitaca escribió: ¿Sería suficiente con el borne de puesta a tierra del soporte y con el cable de tierra de 1x16 mm2 en el soporte, para cumplir este reglamento?

Si después se conecta a tierra no veo inconveniente, creo recordar que no se menciona una sección mínima para la tierra.
por
#362855
wenner escribió:
tiquitaca escribió:Entonces, en instalaciones antiguas, ¿cómo se garantizaba la puesta a tierra de los soportes metálicos?

Disponiendo un pica por soporte en el caso de que sea necesario ponerlo a tierra.

¿Todos los soportes tenían que tener picas??

tiquitaca escribió: ¿Sería suficiente con el borne de puesta a tierra del soporte y con el cable de tierra de 1x16 mm2 en el soporte, para cumplir este reglamento?

Si después se conecta a tierra no veo inconveniente, creo recordar que no se menciona una sección mínima para la tierra.


¿en lugar de poner picas a todo, no era suficiente antes con poner el cable de tierra del soporte y su borne?
por
#363003
Imagina que se distribuía con trenzado de báculo a báculo, aéreo, y este no lleva conductor de tierra., pues pica a cada báculo.
Palabras clave
Temas similares