Estamos teniendo problemas para la ejecución de un pozo de agua. La profundidad prevista es de 80 metros, utilizando una tubería de acero de 8 mm de espesor. Llevamos dos intentos, y las dos veces la tubería colapsó a unos 40 metros de profundidad.

La verdad es que el terreno no es muy bueno, ya que se han localizado arcillas muy plásticas (aunque no expansivas), y el nivel freático se encuentra a sólo 4 metros (respecto a la boca de inicio del pozo).

Hemos realizado un tanteo del espesor de tubería necesario y sale un orden de magnitud de 10 centímetros (más de 10 veces el espesor empleado). Como este valor de espesor de tubería de acero es muy superior al que normalmente se viene empleando (aunque en otras ocasiones el terreno era mucho mejor), me gustaría saber si existe alguna referencia sobre resistencias mecánicas de tuberías de acero para comparar los valores de tensión que me salen por cálculo con lo que puede aguantar (para validar el resultado)

De todas formas, se agradecería mucho la opinión sobre el tema, por si alguien tiene un orden de magnitud sobre esto, ya que he buscado en varios sitios y me he puesto en contacto con varias empresas especializadas en tubería de acero, pero en todos los casos, los técnicos con los que he hablado eran especialistas en redes de conducción en horizontal, no estaban familiarizados con entubaciones verticales.
Avatar de Usuario
por
#36394
¿Que diámetro tiene la entubación?
por
#36599
El diámetro de la entubación del pozo es de 700 mm.

Gracias por prestarme atención tan rápido.
Avatar de Usuario
por
#37957
700 mm de diámetro es mucho.
Tengo tablas de entubados, pero me llegan hasta 600 mm, y el espesor es de 30 mm. Con 700 mm debería ser suficiente con 35mm.
Quizás lo que debes de hacer es reducir a 600 mm. o 500 mm. y ya no tendrás problemas.

Para calcular el entubado mira esto:
http://www.roscoemoss.com/espanol/specs.html
1 bar = 14,7 psi

A 40 m de profundidad, con una densidad del terreno de 2, la presión exterior del tubo será de 8 bares.

Saludos
Avatar de Usuario
por
#37961
rafelet01 escribió:Para calcular el entubado mira esto:
http://www.roscoemoss.com/espanol/specs.html


Buen enlace Rafel :yep

:plas :plas
por
#37962
Gracias rafelet01, buen enlace :goodjob
por
#38365
Es verdad, gran enlace. Voy a calcular otra vez, a ver que resultado obtengo con esta formulación. :amo

Gracias por la recomendación de disminuir el diámetro de la entubación, pero no se puede porque pretenden instalar un sistema de bombeo.
por
#39221
Tened en cuenta que la presión que ejerce el terreno sobre la pared de la tubería, si está inundado el terreno, será la suma de la presión del agua más la ejercida por el terreno con su densidad sumergida y por un coeficiente menor de 1 (según consideremos el coeficiente activo o el reposo).

Además, el cálculo del espesor del tubo mediante Timoshenko es para tubería exenta ya que cuando está confinada la carga que admite sin colapsar es bastante superior. Ver por ejemplo el artículo 4.2 del manual M11 de la Norma AWWA y siguientes.

Por último, la fórmula de Timoshenko es teórica y sin coeficientes de seguridad aplicados. La de la AWWA tiene un coeficiente implícito.
:shock:
por
#40024
Efectivamente, considerando coeficientes de seguridad y el nivel freático tan superficial al recalcular me sale un espesor de tubería de unas 2 pulgadas (estoy reescribiendo de memoria, porque no tengo los cálculos delante) y considerando un tipo de acero de características medias. De esta manera, la tubería resiste sobradamente frente al colapso según esta formulación.

Pero, ¿y la resistencia a la deformación? También he hecho el cálculo correspondiente y entonces el espesor de tubería alcanza unas 5 pulgadas (unos 12,5 cm), también con coeficientes de seguridad y considerando acero de características medias.

Además, en el mismo enlace también localicé una tabla de espesor de tubería en función de la profundidad y, más o menos, parecía razonable. :usuario
Palabras clave
Temas similares

Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 0 invitados

Permisos de mensaje

No puede abrir nuevos temas en este Foro
No puede responder a temas en este Foro
No puede editar sus mensajes en este Foro
No puede borrar sus mensajes en este Foro
No puede enviar adjuntos en este Foro