Technical_VOE escribió:Buenas a tod@s!
Quisiera hacer una consulta con respecto a un motor que se ha estado empleando que va conectado a un grupo generador de 400V, 8KVA (modelo AY-8000 TX).
El motor es un BA 100 LB4 de P=3kW con V.estrella a 400V e I.estrella a 6,5A y coseno de phi 0,8. Es trifásico con autofreno al quitar tensión y se emplea para subir pesos de 60kg a unos 100m de altura aproximadamente activándolo con un pedal. La subida de este peso puede durar hasta 4-5 minutos de funcionamiento.
Tenemos el problema de que en ocasiones se nos quema el contactor que tenemos instalado que es un LC1D18. Al parecer el motor va alimentado por el generador solamente con el contactor de por medio, es decir, no hay protecciones puestas (si, ya se que no es normal, eso mismo he comentado y por ello os estoy pidiendo asistencia, para ver si conseguimos dejar el asunto como se debe ya que si bien sé como van los circuitos y conexiones, no tengo claro qué elementos son los idóneos o como dimensionarlos exactamente.)
Quisiera saber si ese contactor es el adecuado y qué tipo de protecciones se recomendarían poner para evitar que se nos sigan quemando los contactores pero que tampoco nos anden saltando las protecciones.
Gracias de antemano por vuestra ayuda.
Un saludo!
Cuando dices " que se quema" ¿Qué es lo que quema? ¿los contactos o la bobina?
Con el tamaño del contactor vas sobrado y como protección debes poner un GVME de 5.5.. 8A, regulado a la In de motor. La bobina de freno, si la tienes conectada directamente a la alimentación del motor debieras hacerla aguas arriba, con su protección independiente...
Salu2