surkaster escribió:1. Hazlo con aluminio+
2. Te dará o 5 o 6 cables por fase si en cobre te ha dado 4.
3. El neutro de 150
4. metes tantos tubos como líneas te salgan (5 o 6) y metes por cada tubo un circuito, y dejas 2 o 3 tubos más de reserva. Tubos de 160 mm diámetro
Haz una canalización tipo iberdrola y a correr millas.
Un saludo.
Y para repartir desde el edificio prefabricado donde está el CGBT hasta el resto de edificios por línea subterránea que uso? RV-K? RZ1-K? o utilizo aluminio otra vez?
Respecto a lo de hacer la canalización según iberdrola: si del centro de transformación de abonado hacia mis instalaciones es propiedad mía, tendré que guiarme por el REBT, no por nada de Iberdrola.
Lo digo porque por ejemplo aplicando factores de corrección por ser canalización enterrada, por temperatura y por agrupamiento de circuitos nunca voy a llegar a la intensidad que necesito.
Tengo que transportar una intensidad de 1443 A, con conductor de cobre (porque con aluminio tengo que poner infinitos cables

. La Iadmisible del cable de cobre para red subterránea de distribución hacia el edificio del CGBT , siendo esta canalización enterrada bajo tubo, es de 400 A.
(lo de 550 A nombrado en el primer post y tal supuestamente ya no está en vigor según Prysmian, por lo que he cogido los nuevos valores que indica Prysmian según la norma en vigor UNE 211435)a) Por lo tanto suponemos 4 conductores por fase (I=1600 A)
Coeficiente por temperatura: 1,11.
Coeficiente por resistividad del terreno: 0,86
Coeficiente por agrupamiento de circuitos entubados (4 circuitos en total:1 circuito por tubo y en contacto mutuo): 0,71
1600*1,11*0,86*0,71=1084,42 A (no cumple).
b) Ahora con 5 conductores (I=2000 A)
Mismos coeficientes, salvo el de agrupamiento, que ahora al ser 5 en horizontal en contacto es 0,67.
2000*1,11*0,86*0,67=1279,16 A
c) Con 6 conductores (I=2400 A)
"". Agrupamiento con 3 columnas y 2 filas: 0,62
2400*1,11*0,86*0,62=1420,45 A
d) Con 7 conductores (I=2800 A)
"". Agrupamiento con 4 columnas y 2 filas:0,57
2800*1,11*0,86*0,57=1523,54 A

De 4 cables a colocar por fase hemos pasado por los coeficientes a 7 cables por fase. A mi me parece una barbaridad.
Y luego hay que tener en cuenta que según REBT el diámetro del tubo para menos de 6 conductores por tubo de sección de cable de 240 mm2 es de 225 mm.
Lo que me hace gracia es que nos pidan tanta teoría para un TFG y después en la realidad meten 3 o 4 cables por fase para esa potencia y va que chuta.