- 29 Feb 2020, 20:01
#368320
Cordial saludo ingenieros,
Frecuento un problema al momento de realizar sincronismo en dos generadores eléctricos de aproximadamente 400 KVA.
Son dos generadores STAMFORD y cada planta eléctrica está controlada por módulos Deep Sea 8610 MKII. La sincronización se realiza a través de un sincronoscopio incorporado en dichas tarjetas (especiales para sincronismo).
El problema radica en que, al sincronizar los dos generadores en un barraje común (sin carga), cada generador comienza a sufrir una variación de corriente entre 0-100 A; sin carga alguna!!
No logro descifrar como evitar este consumo de "corriente", los generadores permanecen estables, sin embargo, temo que al ingresar una carga, el pico de corriente sea tan alto que salten las protecciones y se apague alguno de los dos generadores.
(Cabe resaltar que ambos módulos tienen resaltada la opción de "load sharing")
Estaré muy atento a sus respuestas y opiniones, un abrazo.
Ing. Ivan D. Rueda
Todos somos unos genios, pero si juzgas a un pez por su habilidad de escalar un árbol vivirá su vida entera creyendo que es estúpido". Albert Einstein