Propagación interior y exterior, evacuación, instalaciones de protección contra incendios, intervención de bomberos, resistencia al fuego de la estructura
por
#368663
Buenas tardes,

Tengo que realizar el cálculo de una válvula de seguridad para caso fuego en un tanque lleno de líquido. He leído que en este caso se debe calcular:

1. expansión térmica del líquido: descarga inicial del líquido.
2. descarga de dos fases: líquido + gas
3. descarga de gas (proceso convencional de fuego).

Para el diseño de la válvula de seguridad he visto que la descarga de fase mixta se puede considerar despreciable porque es muy breve.

¿Alguien sabe como calcular el caudal de líquido que se descarga?

Porque para caso fuego en la API 520 sólo he visto fórmulas para la descarga en fase gas.