- 03 Dic 2007, 16:44
#36781
Hola! esot redactando mi primer proyecto electrico de Bt (hasta ahora solo habia hecho centros de transformacion), se trata de uno sencillo, una cafeteria de 90 m2. El caso es que tengo los calculos luminotecnicos realizados, y por tanto el consumo final (kw) destinado a iluminzacion.
La duda me surge al calcular el consumo destinado a fuerza. No se exactamente como se debe hacer, o que es lo normativo, si indicar una lista de los aparatos que se instalaran (cafetera, nevera, etc..) la cual tengo, y no hay ningun aparato que supere los 3.000W, o bien a partir de la cantidad de enchufes, y multiplicar por un coeficiente de simultaneidad.
Si es la primera opcion como he visto en algun modelo, la duda es los circuitos a diseñar,..que irian en funcion de los enchufes me imagino. Y si la solucion es la de los coeficientes d esimultaneidad, saber cuales deben de ser estos, 0.2, 0.3,..etc...si esta reglado en alguna parte.
Gracias