Protección frente a la humedad, recogida y evacuación de residuos, calidad del aire interior, suministro de agua, evacuación de aguas
por
#36997
Hola y gracias de antemano.
Una pregunta sobre la ventilacion forzada de un garaje perteneciente a unas viviendas. Es necesario sacar el conducto a cubierta o es posible sacarlo a fachada, y donde puedo encontar la normativa de distancias al respecto.
Muchas gracias
Avatar de Usuario
por
#37067
Lo puedes hacer por fachada, pero debes comprobar tanto la altura de expulsión del aire, como las proximidades de otros huecos (ventanas, puertas, ...). La normativa es CTE en su apartado de ventilación están todos los requisitos, y la de tu municipio.