- 13 Dic 2022, 07:52
#373498
Buenos días,
Mi nombre es José Emilio. Tenemos una instalación en la cual se está demorando mucho el conseguir el suministro eléctrico definitivo (Hay un suministro provisional de obra de poca potencia). En la misma está instado un GE fijo y una instalación fotovoltaica para autoconsumo. Hay un inquilino que quiere ocupar ya unas plantas y se está barajando la posibilidad de darle el suministro eléctrico a través de la fotovoltaica con el apoyo del GE. ¿Hay alguna problemática en que la electricidad provenga al mismo tiempo desde la fotovoltaica y el GE? Me comentan que pueden ocasionarse problemas en el GE, pero entiendo que si las ondas están sincronizadas, etc no veo el problema. Lo único que he localizado es que ante variaciones bruscas de la carga asociada al GE, puedan suponer variaciones de frecuencia y tensión que hagan que se desconecte el inversor de la fotovoltaica al estar fuera de sus parámetros de funcionamiento (Es decir podría conectarse y desconectarse varias veces al día). ¿Cómo lo veis?