Tengo que legalizar un local comercial de las siguienes caracteristicas :
1-una sola planta (planta baja)
2-con cubierta ligera
3-riesgo bajo
4-Edificacion aislada
¿Sabeis si se han de proteger ( hasta una R-90) la estructura portante de un establecimiento comercial de estas caracteristicas?
Si fuera un establecimiento industrial no se exigiria la proteccion de la estructura portante si se mantuvieran las consiciones 1,2,3, y 4 (RD 2267/2004 art 4.2 tabla 2.3)
Gracias
por
#3742
Según el punto 2 del apartado 3 del DB-SI, podrá ser de R30.
Avatar de Usuario
por
#3753
Buenas
Si es comercial, no es industrial, no? A no ser que tengas un almacenamiento con carga de fuego superior a 3 millones de MJ.

Por lo demás, estoy de acuerdo con franky.