Según indica la norma UNE 23007-14 (deteccion de incendios) en el anexo punto A.5.3.6, las zonas que no requieren cobertura son:

...
– huecos que:
– midan menos de 800 mm de altura; y
– midan menos de 10 m de largo; y
– midan menos de 10 m de ancho; y
– estén completamente cerrados con material incombustible; y
– no contengan materiales inflamables; y
– no contengan cables relacionados con sistemas de emergencia (salvo que el cable pueda resistir el fuego durante
30 min como mínimo);

...

Si tengo un hueco que cumple una de esas premisas pero otra no, ¿se debe colocar detectores en su interior?. Por ejemplo: entre plantas 3 metros, falso techo de 0,6 metros pero el hueco mide 15 de largo por 15 de ancho.

a ver si podeis aclarme un poco el tema

muchas gracias!
por
#3800
En mi opinión la redacción lo deja claro:

Si cumples sólo una condición (cualquiera de ellas) lo tienes que vigilar.

En este caso la solución la tienes fácil: divide el hueco.

saludos
por
#4080
gracias por vuestra respuesta y consejo