- 10 Oct 2007, 15:39
#26444
Y aquí paso doy paso a la duda.
Tengo una sala de ventas en uso comercial (electrodomésticos) donde la carga de fuego es inferior a 450 mJ/m2 y por tanto no es de riesgo especial. Y así lo considera el técnico municipal.
Sin embargo..., al lado de este sector de ventas tengo un almacén de apoyo, que por carga tampoco me sale de riesgo especial.., ( < 425 MJ/M2), pero en la tabla 2.1, para locales en cualquier edifico o establecimiento, tales como talleres mantenimiento, almacenes de elementos combustibles tales como mobiliario, lenceria, limpieza, etc... son de riesgo especial ..
Como considero el almacén --> de riesgo no especial ?, como se justifica??, alguna tabla con combustibilidad de estos elementos (electrodomésticos..)..
Gracias.