Hola pab_anc,
yo creo que segun el RIPCI si que es de obligado cumplimiento toda la UNE 23.007, incluida la ubicación de los detectores.
Las cuentas que haces sobre el numero de detectores es para el caso "ideal" que cumpla lo que te dice el punto A.6.5.2.1 de la UNE, normalmente hace falta colocar alguno mas para cumplir todo lo que nos pide la norma. En tu caso yo creo que seria suficiente colocar 5 detectores por nave ya que el alveolo esta formado por una superficie de 32*2 ya que las jacenas que sujetan las correas no delimitan nada.
De todas formas aunque la norma no lo dice, pienso que se deberia tener en cuenta que clase de cubierta hay ya que si es ondulada o con grecas grandes realmente los alveolos estan todos comunicados entre si y habria que tender a colocarlos en el alveolo superior, siempre que se cumpliese la tabla A.2 de la norma.
Saludos
yo creo que segun el RIPCI si que es de obligado cumplimiento toda la UNE 23.007, incluida la ubicación de los detectores.
Las cuentas que haces sobre el numero de detectores es para el caso "ideal" que cumpla lo que te dice el punto A.6.5.2.1 de la UNE, normalmente hace falta colocar alguno mas para cumplir todo lo que nos pide la norma. En tu caso yo creo que seria suficiente colocar 5 detectores por nave ya que el alveolo esta formado por una superficie de 32*2 ya que las jacenas que sujetan las correas no delimitan nada.
De todas formas aunque la norma no lo dice, pienso que se deberia tener en cuenta que clase de cubierta hay ya que si es ondulada o con grecas grandes realmente los alveolos estan todos comunicados entre si y habria que tender a colocarlos en el alveolo superior, siempre que se cumpliese la tabla A.2 de la norma.