Hola! Me ha surguido una curiosidad y a ver que opinais...
Tengo un bloque de 20 viviendas, y para dimensionar la acometida me asalto la siguiente duda... Os lo explico con un ejemplo.

En cada vivienda tengo 10 aparatos que consumen un caudal instanteneo de 1.6l/s
Así que aplicando los factores de simultaneidad a las viviendas
k=1/(10-1)^(1/2) = 0.333
Q simultaneo en viviendas = 1.6*0.333=0.5328l/s

Al llegar a la acometida para las 20 viviendas tengo que
Kt=(19+N)/(10N+10)= 39/210= 0.1857

Asi que el caudal que tengo en la acometida es de 0.5328*20viviendas*0.1857=1.97l/s

¿Es este el caudal con el que tengo que dimensionar la acometida?


Porque claro, he visto en libros que esta se calcula solamante con el agua fria, porque cuando abres el grifo del agua caliente no vas a hacer un uso simultaneo del agua caliente, y que considerar solamente el agua fria esta bien...
Sigue estando bien en un caso de 20viviendas con produccion de ACS comunitaria ¿? Porque digo yo que el acumulador tb se tiene que ir rellenando, y deberia hacerse de forma simultanea tb, no se si me he explicado bien, espro que si o a lo menos sepais por donde van mis dudas...

Un saludo

Un saludo
Avatar de Usuario
por
#27601
Kt no es correcto
Utiliza = 1/(20-1)^1/2 = 0,229
Qp = 0,538 x 20 x 0,229 = 2,46 l/s

Saludos
por
#39621
yo creo que rafaelet se ha rallado.
Kt está mal es 0.13
19+n/10*(n+1)
por
#39622
perdonad, me he rallao yo.
Palabras clave
Temas similares

Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 1 invitado

Permisos de mensaje

No puede abrir nuevos temas en este Foro
No puede responder a temas en este Foro
No puede editar sus mensajes en este Foro
No puede borrar sus mensajes en este Foro
No puede enviar adjuntos en este Foro