Acaba de surgirme una duda. No se si alguien podrá aclararme un poco.

Tenemos una LGA con 250A. Según caida de tensión e intensidad máxima admisible del cable elegimos un conductor de 120mm que nos soporta, según reglamento, 284A.

Ahora, según tablas de la compañía, para un conductor de 120mm le corresponden unos fusibles en la CSP de 200A.

Si hemos elegido todo correctamente, ¿cómo colocar fusibles de 200A en una linea prevista para una intensidad de 250A?

¿Podemos subir los fusibles a 250A ó debemos subir la LGA a 150mm para que le correspondan fusibles de 250A?
por
#40116
Si todo está calculado correctamente según REBT, yo no dudaría en poner 250A con la sección de 120mm2.