- 20 Dic 2007, 09:27
#40611
Hola es mi primer post en este foro aunque llevo varios meses leyéndolo
Antes que nada un saludo a todos los que hacen posible este punto de encuentro.
Es penoso empezar pidiendo algo, pero la necesidad me empuja a hacerlo. Bueno no me enrollo mas y expongo mi duda (decir que es es muy importante y que me puede "salvar el cuello", se agradece cualquier ayuda)
el problema es el siguiente:
"Trafo conectado en ESTRELLA‐ TRIANGULO con S= 400 kVA , 20000/420 V y dados unos datos de ensayo en vacio: Vo=20000, Io=2,02 A ,Po=1kW ; y ensayo en cortocircuito: Vcc=1600 V Icc=14,4 A, Pcc=4,2kW.
a) Determinar componentes de circuito equivalente.
b) Determinar V2 cuando hay una carga de 120 A con fdp =0,8
c) Rendimiento del trafo cuando aplicamos el apartado anterior
d) Impedancia de carga por fase."
mi lío está a la hora de obtener los valores que nos da el ensayo en corto; me explico, la intensidad con que se realiza ese ensayo no es la nominal en este caso y hay que extrapolar, pero no sé que me pasa si no extrapolo bien o qué...el caso es que no soy capaz de calcular el cos fi en corto...
¿Alguien sabe resolver mi problema?
Es muy importante agradezco cualquier ayuda. Muchas gracias de antemano y FELICES FIESTAS
Sólo sé que no se nada