#41405
ALGUIEN ME PUEDE AYUDAR EN ESTABLECER UN PROCEDIMIENTO RAPIDO Y EFICAZ PARA ELIMINAR LA TENSION ENTRE NEUTRO Y TIERRA EN UN EDIFICIO.
Avatar de Usuario
por
#41406
Saludos Zeta y bienvenido

lo que preguntas es demasiado genérico, lo mas normal es que tengas una derivación por fallo del aisalmiento. otra posibles causa es algún lisitillo este usando la tierra para retornar la corriente y puentear el contador. en todo caso esto puedes ir revisando.
Otra cosa que se necesitaría saber es que tipo de regimen de distribución teneis par allí TN, TT... que tipo de protecciones usais contra contactos indirectos, etc..

seguro que con estos datos te podremos contestar lo mejor que sepamos.
por
#41450
Llamar a un instalador autorizado de BT.
por
#41524
Saludos Arquimides,
Especificamente sucede que en cada casa que los bombillos fluorescentes tratan de encender luego de ser apagados. Por supuesto, los bombillos incandescentes no se comportan de esa manera. Gracias.
Avatar de Usuario
por
#41526
los de las lámparas fluorescentes que se intentan encender tras apagadas y que no sucede con las incandescentes seguramente no tenga nada que ver con tensión fase- neutro. ¿Los interruptores de las lámapras fluorescentes tienen pilotos (por si no usais ese término en Venezuela son esas lamparitas que van incluidas en el interruptor)? si es así quita el piloto de los interruptores y seguramente se acaba el problema. Este efecto que cuenta es corriente cuando se usan interruptores con pilotos con lámparas fluoresecentes.
Palabras clave
Temas similares

Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 2 invitados

Permisos de mensaje

No puede abrir nuevos temas en este Foro
No puede responder a temas en este Foro
No puede editar sus mensajes en este Foro
No puede borrar sus mensajes en este Foro
No puede enviar adjuntos en este Foro