Buenas tardes,

Necesito vuestra opinión sobre el siguiente asunto:

Tengo una placa base cuadrada que se tiene que diseñar para trabajar indistintamente a tracción (los pernos) o a compresión. El esfuerzo de tracción es de 1900kN y además 300kN de cortante. El espesor de placa que me sale es de 50mm y el número de pernos es de 8. La consulta es: ¿Como afectaría al cálculo de la placa en tracción si esta la cubro con mortero u hormigón?, ¿puedo reducir el espesor por considerar que el mortero colabora en la resistencia de la placa o impide su deformación?.

También se admiten ideas.

Gracias
Avatar de Usuario
por
#36148
olvidando lo anterior, ¿ alguien sabe como se reduce el espesor de una placa por el esfuerzo de tracción de los pernos ?

Vale cualquier idea, de probarla a ver si funciona me encargo yo.
por
#42227
Pon rigidizadores.