Hola a todos.
Estoy tratando de determinar la resistencia al fuego que ofrece un forjado existente mediante el Anejo C. Resistencia al fuego de las estructuras de hormigón armado, del DB SI del CTE.
Es un forjado unidireccional por lo que le corresponde el apartado C.2.3.5 el cual me remite a la tabla C.4 sobre losas macizas. En dicha tabla se trabaja con valores de espesor mínimo hmin y distancia mínima equivalente al eje am, distancias que no se exactamente cuales son.
Si alguien ha trabajado con estas tablas o es conocedor del significado de estos parámetros, agradeceria que me ayudara.

Los datos de que dispongo es que el canto del forjado es de 30 cm y el edificio se construyó en el año 1989.

Gracias.
Avatar de Usuario
por
por
#43255
muchas gracia antonio alé, me ha sido de gran ayuda.
Avatar de Usuario
por
#348089
Am se calcula con la formulita previa. El otro dia vi un pdf de la universidad de valencia (creo) con un ejemplo. Lo mismo lo vi desde algun hilo de los que pone Antonio. Por cierto, en forjados de placa alveolar sin proyectar por abajo cogeis tambien la tabla de losas macizas no?